box1989 发表于 2024-8-2 22:45
40吾爱币

现在的UPS的电池组是6块 12V  100ah的电池

告警提示是      a55:电池需要更换警告

也不是电池电压过低,也不是过高的,就很奇怪,我现在用管理软件给提示音给关闭了,应该没有影响吧

有没有办法不更换电池把这个警告消除了???



【必须更换的情况下】
写的额定电池电压是72V,那是不是我可以更换更小ah的电池???

只要还是6块12V就可以,只是容量变小了,续航变短了??

最佳答案

查看完整内容

正常UPS的电池选用的是铅酸蓄电池。 这个电压是接近衰减后的电压,寿命已经接近过半了。 全新的12V铅酸蓄电池充饱转灯电压是14.4的设定,当电池充饱,静置之后,测量的电压是13.2左右,一放电会跳到12.8~12.9V,开始稳定放电,当放电电压接近尾声11.2左右就下降很快了,直至10.50V终止,但是UPS的电源管理芯片,正常是不容许单个电池放电到10.50V的程度,因为会造成过放电,而影响使用寿命。所以UPS的电源管理芯片在放电终止电压 ...

发帖前要善用论坛搜索功能,那里可能会有你要找的答案或者已经有人发布过相同内容了,请勿重复发帖。

linznoe 发表于 2024-8-2 22:45
本帖最后由 linznoe 于 2024-8-3 16:03 编辑
box1989 发表于 2024-8-3 06:32
每块电池都测了下,基本都在12.7V左右,总出口76V多,应该是正常的吧
所以UPS的电源管理芯片在放电终止电压的设置会高一些。
DVlove 发表于 2024-8-2 23:18
你可以问下厂家或者手册确认下A55代表的意思,跟换小电池,当然续航就小了啊
oks 发表于 2024-8-2 23:32
有可能是其中一款有问题的,用万用表单独测一下每一块,看看哪块电压偏低
 楼主| box1989 发表于 2024-8-3 06:32
每块电池都测了下,基本都在12.7V左右,总出口76V多,应该是正常的吧
zero77779 发表于 2024-8-3 09:12
我这里用的是电池组,我一定周期就换了
Lmschang 发表于 2024-8-3 14:49
1、测试单块的电压的话,不是坏的话应该测不出啥来
2、电池使用年限几年了?
3、UPS主机如果写的72V,最好不要更换大或都小容量的,你这种多半是电池老化造成,更换的话,需要一组,也就是一块次6块。单个更换意义不大,如果只是待机时间变小了,影响使用那最好是更换,停机的损失比这要大。
linznoe 发表于 2024-8-3 15:53
如果是铅酸蓄电池,在同等电压下更换更小Ah的电池,是可以使用的,续航能力肯定会变短,同时也要考虑是否能装的进去UPS设备的外壳中。
正常情况下,你是六个12V标准电池串联成72V,会有更换警告,是有其中一个电池或几个电池已经老化,产生虚电压(单个电池即是充电饱和的情况下,电压无法达到14.4V;或者放电情况下,单个电池低于终止电压;),因为是串联的关系,这些情况下,就会造成整体电压无法满足UPS电路系统的设定条件。
建议整组六个电池一起换掉。
如果想节约成本,可以考虑有条件的情况下,可以考虑找一个检测设备上进行充放电检测(正常街面上卖电动车电池或者提供换电动车电池的商铺都有这类设备),就能判定六个电池中,哪些有问题。然后购买相同型号的电池(相同尺寸、电压、Ah)替换掉坏掉的电池就可以继续使用。但是风险是,耐用时间无法预估,取决于你旧电池的寿命,不建议这个方法。
串联方式的电池,电压和容量永远取决于最差的那一个,这就是竹片木桶的原理,装水程度永远取决于最短的那一块。
 楼主| box1989 发表于 2024-8-3 19:38
linznoe 发表于 2024-8-3 16:01
正常UPS的电池选用的是铅酸蓄电池。
这个电压是接近衰减后的电压,寿命已经接近过半了。
全新的12V铅酸蓄 ...

电池确实比较久了,8年多了,我之前想的就是时间短了也没事。但是现在告警了。

安装没问题,我ups主机是外接电池组的,之前负载功率高一些,现在换了设备功率下来了。

我理解的是,换的话,只要还是6块72V,主机应该不会报错。我看卖的套餐也是相同主机,不同ah的电池分不同的带机时间。

昨天显示电量是100%,给电池断开主机连接,测试的单块电压是12.8V

今天换了一台主机插上,电量变17%,在充电,看看是不是上一个主机充电坏了。
宇宙小菜鸟 发表于 2024-8-4 16:54
换电池的话你要注意电池放电功率问题,不是随随便便可以缩小容量的,可以去了解下电池放电倍率和电流然后在算算你的负载