[经验求助] 自建房一楼楼板配筋求助。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
Wodajunge666 发表于 2026-8-28 22:36 回帖奖励
210吾爱币
已知信息:两广自建房
建筑结构:砖混结构
水泥(海螺牌):砌砖:M32.5;浇筑柱、楼板:PO42.5
1.宅基地面宽8.3米,进深12米。
2.承重柱:45CMX45CM。
2.高度:首层层高5米,2-6层以及顶楼半层均为高3米,总高度约23米。
3.屋前设1.5米悬挑(砌墙,封窗)+65cm挡雨飘板(飘板和楼板同厚,后期放置空调外机,不砌墙)。
4.屋后65cm飘板(飘板和楼板同厚,后期放置空调外机,不砌墙)。
5.楼面浇筑厚度:13CM。
6.梁高:50cm,圈梁加宽至20CM,中间的悬挑梁加宽至30CM。
下面是师傅发来的一楼楼面配筋图,请大佬帮把一把关,有没有需要更正的地方。
[img][/img][img][/img][img][/img]

发帖前要善用论坛搜索功能,那里可能会有你要找的答案或者已经有人发布过相同内容了,请勿重复发帖。

沙发
acepilot 发表于 2026-8-28 23:52
两个不清晰:
1.楼板的尺寸都不标注,长和宽各是多少
2.柱用什么基础,柱筋配筋是怎样的

四个硬伤:
1.悬挑梁板配筋,悬挑梁板受力筋(面筋)锚长不足,屋前悬挑连面筋都没有(悬挑的受力和普通梁板方向相反,普通梁板受力筋是底筋,悬挑是面筋)
2.主梁梁高过于保守,虽然看不到平面尺寸,但按钢筋标准推测长短边的柱距都小于5m,梁高5/12≈0.4(板面到梁底)足够
3.板厚13cm同样过于保守,一般取10cm即可,做暗梁的板才需要做这么厚
4.所有主梁都是连续梁,但配筋按了简支梁的配法,没有考虑支座反力,抗震能力非常差

综上可见,师傅不懂结构原理,全凭经验依样画葫芦
安全性和经济性都没有保证
他这里也没有计算钢筋重量,可以参考一下,这样的结构(不含基础)梁板柱钢筋用量25kg-30kg/m2为宜,当然这只是一个相对合理的判断指标,具体需要遵循结构原理配置
3#
 楼主| Wodajunge666 发表于 2026-8-29 02:10 |楼主
acepilot 发表于 2026-8-28 23:52
两个不清晰:
1.楼板的尺寸都不标注,长和宽各是多少
2.柱用什么基础,柱筋配筋是怎样的

1.柱子开发商做的是独立基础,柱筋是4根18+5根16?柱子钢筋采用电渣压力焊链接,这个我明天去看一下隔壁还没建房的钢筋才能确认,柱子浇筑的时候因为用的是竹子捅,没用振捣棒,所以只做了外侧箍筋,(箍筋底部和链接处做了加密,间距10公分)。地基沉降的话应该不用太担心,挖电梯井的时候全是石头,挖机都挖不动,1.5米深的电梯井都是用破碎锤锤下去的,在悬挑梁右侧飘檐处钻井的时候,钻了40米出来的都是石粉,所以地基应该不容易发生沉降。
2.悬挑梁的配筋:面筋比底筋大,悬挑梁在柱子后方三分之一处断开,中间加宽悬挑梁的面筋为5根25的3级钢,两侧悬挑梁为4根25的3级钢,除了外箍还设置了单肢箍,还有在悬挑梁和圈梁交界处设置了吊筋,悬挑梁底筋配筋我就不太记得了,自己是开始建房才开始接触这些专业知识的,看师父画的钢筋图我都不是特别能理解。
3.楼板配筋(包括前后侧65cm飘板)师傅说是三级螺纹钢 双层双向,面筋和底筋都是10,间距15?,已经和师傅交代好楼板底筋可以在梁处断开,上层能通则通,不能通就在梁三分之一处搭接(客厅跨度大,所以我还交代师傅在十字梁面筋上面添加了附加筋,还有客厅四个角放置三字筋)。
4.圈梁:底筋比面筋大,底筋设置4根20,圈梁面筋我又不太记得了。自建房的钢筋做不了太长,因为长了师傅扎钢筋不好扎,所以师傅说进深12米要有两个搭接口,也是说在梁三分之一处搭接,这样搭接的话还算连续梁吗,或者说更改一下做简支梁更好,梁钢筋接头全部在柱子处。
房子后半部分墙体多,基本上有墙的地方都有梁,所以后半部分梁配筋我都是让师傅自己发挥,主要问题是屋前的大客厅还有悬挑梁,因为2-7层都是悬挑出去2米多,所以一直担心钢筋下的不够,后期有质量问题返工更麻烦。
因为自建房没有请专家做图纸,平面图都是自己学着用软件画的,凑合着看吧:[/img]
4#
 楼主| Wodajunge666 发表于 2026-8-29 02:13 |楼主
这是2-5层的平面图,如果客厅不做明梁的话应该怎么配筋?按照新国标来说,这么大跨度,好像必须做明梁:[img]%5Bimg%5D[/img][/img]
5#
 楼主| Wodajunge666 发表于 2026-8-29 02:17 |楼主
回复的图片加载不出来,在这里补一张(一楼平面图):[img]%5Bimg%5D[/img][/img]
6#
 楼主| Wodajunge666 发表于 2026-8-29 02:19 |楼主
Wodajunge666 发表于 2026-8-29 02:13
这是2-5层的平面图,如果客厅不做明梁的话应该怎么配筋?按照新国标来说,这么大跨度,好像必须做明梁:[/i ...

注:这个截图是比较早的,最新的图纸房屋前后都有65CM的飘板。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register]